序号 项目 分数 实际得分
1 线路是否整齐,美观,线束排列打不到横平竖直 5
2 线束不得用钳子弯 5
3 接线正确,合上刀开关2K,按下启动按扭SB2(绿色),接触器SM,SMY,ST吸合,灯L1亮,经8秒延时后SMY放开,吸合,ST放开,灯L1灭,L2亮 15
4 元件固定牢固 5
5 接线不得松动 5
6 线头不得有煨眼 5
合计得分 40

八、无功补偿(笔试):每题10分

一)并联电容器的接线一般采用什么接线方式,为什么?

答:并联电容器的接线一般采用三角形接线方式。

因为单台电容器的电容量阻抗为XC接成星形时补偿容量:

QY=3×(U/√3)2/XC=U2/XC

而单台电容器的电容量阻抗为XC接成三角形时补偿容量:

Q△=3×U2/XC=3×U2/XC

三角形接线时补偿容量为接成星形接线时补偿容量的3倍,所以并联电容器的接线一般采用三角形接线方式。

二)某用户最大负荷月的有功功率为200KW,功率因数cosφ1=0.6,拟将功率因数提高到0.90,问需要装设电容器组的总容量应该是多少?若采用BW0.4-12-3电容器,应选用多少个?

解:根据要求已知:P=200kW,cosφ1=0.6,cosφ2=0.9

需要装设电容器组的总容量为:

QC=P[(√1/ cos2φ1-1) - (√1/ cos2φ2-1)]

=200×[(√1/0.62-1) - (√1/ 0.92-1)]

=200×(1.33-0.48)

=170(kVar)

采用BW0.4-12-3电容器,应选用个数n:

n=170/12=14.1≈15(个)

三)随机补偿装置的选用和安装:

随机补偿,即把补偿电容器安装在电动机、电焊机等吸取无功功率的用电设备附近,使用电设备所需无功实现就地平衡。这样补偿方式节能效果好,但是补偿设备利用率低、投资大,所以适用于运行时间长的大容量用电设备或较长线路供电的情况。

单台电动机个别补偿时一定要在电动机空载条件下进行计算。这样电动机在带满负荷运行时虽然仍需向电网吸收一定的感性无功,但可避免电动机轻载运行时向电力系统反送过剩容性无功,也可避免电动机轻载运行时端电压过分提高。电动机个别补偿时补偿容量的计算公式为:

Qc=??UnIo
式中:Qc为补偿容量(kVar);Un为电动机额定电压(KV);Io为电动机空载电流(A)。

四)一变电所无功补偿采用低压集中补偿方式,低压侧负荷如表,其中轻载有功Pmin=150KW,轻载cosφ=0.82,现欲将cosφ提高到0.97, 试求补偿电容的总容量Qc及固定部分的补偿容量Qs。

负载
数量(台)
设备容量(KW)
负载系数
平均功率(KW)
平均cosφ
总平均功率(KW)
总平均cosφ
电动机 3 3×100 0.8 240 0.87 702.5 0.84
电动机 5 5×75 0.7 262.5 0.86
各种设备 39 400 0.5 200 0.8

解:总平均cosφ=702.5/(240/0.87+262.5/0.86+200/0.8)=0.8453

Qc=702.5[(1/0.84532—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=268.02(kVar)

Qs=150[(1/0.822—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=67.11(kVar)