64、接户线绝缘子和支架的选用有哪些规定?

答:电线截面在16mm2及以下时,可采用针式绝缘子,其支架宜采用不小于50mm×5mm的扁钢或者40rmm×40mm×4mm角钢,也可采用50mm×50mm的方木;电线截面在16mm2以上时,应采用蝶式绝缘子,其支架宜采用50mm×50mm×5mm的角钢或者60mm×60mm的方木。

65、电容器产品对安装环境有哪些要求?

答:海拔不超过1000m的地区(非湿热带)应采用符合GB/T7886.1标准规定的定型产品;海拔在1000-5000m的高原地区,应采用符合GB/T6915标准规定的定型产品;海拔在1000m以下的热带地区,应采用符合GB/T6916标准规定的定型产品。

66、人工接地体应符合哪些要求?

答: (1)垂直接地体的钢管壁厚不应小于3.5mm;角钢厚度不应小于4.0mm,垂直接地体不宜少于2根(架空线路接地装置除外),每根长度不宜小于2.0m,极间距离不宜小于其长度的2倍,末端人地0.6m; ·

(2)水平接地体的扁钢厚度不应小于4mm,截面不应小于48mm2,圆钢直径不应小于8mm,接地体相互间距不宜小于5.0m,埋人深度必须使土壤的干燥及冻结程度不会增加接地体的接地电阻值,但不应小于0.6m。

(3)接地体应作防腐处理。

67、哪些场所应装设低压避雷器?

答:多雷区(年平均雷电日大于40d的地区)和易受雷击地段的配电变压器低压侧各出线回路的首端;在多雷区和易遭受雷击的地段,直接与架空电力线路相连的排灌站、车间和重要用户的接户线;在多雷区和易受雷击的地段,架空线路与电缆或地埋线路的连接处。

68、临时用电线路超出50m或有多处用电点时,有什么要求?

答:应分别在电源处设置总配电箱,在用电点设置分配电箱,总、分配电箱内均应装设剩余电流动作保护器。

69、跌落式熔断器是将哪两种设备合二为一的设备?

答:隔离开关和熔断器。

70、熔断器按结构分为哪三类?

答:开启式、半封闭式和封闭式。

71、电力线路运行维护工作主要包括哪三方面?

答:技术管理、巡视检查和维护检修。

72、低压电器按用途可分哪两大类?

答:低压配电电器和低压控制电器。

73、事故紧急处理时,按规程规定可以不填写工作票,但应履行什么手续?并做好什么措施?

答:履行许可手续,做好安全措施。

74、低压电器根据工作条件可分哪六大类?

答:一般工业用电器、船用电器、化工电器、矿用电器、牵引电器和航空电器。

75、心肺复苏的三项基本措施是什么?

答:卜通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。

76、人体触电方式有哪几种?

答: (1)单相触电。(2)两相触电。(3)跨步电压触电。

(4)接触电压触电。

77、在低压电气设备上进行带电工作时,应采取什么安全措施?

答: (1)应有专人监护,并使用有完好绝缘柄的工具。

(2)注意安全距离,防止误碰带电高压设备。

(3)上杆分清相线、中性线,选好工作位置。’

(4)人体不得同时接触两根线头。

78、架空线路的主要施工环节有哪些?

答:杆位复测、挖坑、排杆、立杆和架线等。

79、农村低压架空线路常用的绝缘子有哪几种?

答: (1)针式。(2)悬式。(3)蝴蝶式。(4)瓷横担。

80、什么是跨步电压?

答:跨步电压是人跨步于带有不同电位的地面时,人两脚之间的电位差。

81、怎样扑救电气火灾?

答:电气火灾的扑救方法主要有断电灭火、带电灭火和干黄沙灭火3种方法。电气设备发生火灾时,由于带电燃烧,所以十分危险。现场扑救人员应先千方百计立即切断有关电源,然后进行灭火。

82、引起人身触电死亡事故的原因主要有哪些?

答:引起人身触电死亡事故的原因主要有:缺乏电器betway必威官方网站 和安全用电常识、违反规程、设备不合格、维修不善以及由于自然灾害等因素造成。

83、如何防止发生人身触电事故?

答:防止事故的发生,应装设剩余电流动作保护装置;保持绝缘完好,定期测量绝缘电阻;电气设备接线必须正确无误;设备的外壳有良好的保护接地措施;严格按规程办事。