安全管理网

电力法律、法规及技术规程betway必威官方网站 (单项选择部分四)

  
评论: 更新日期:2008年10月14日

133、接户线的相线和中性线或保护中性线应从同一级电杆引线,其挡距不应大于(A)m。

A、25 B、30 C、35 D、40

134、自电杆引直的接户线,挡距在10m及以下时,铝线的最小截面为(C)mm2

A、2.5 B、4.0 C、6.0 D、10.0

135、沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离不应大于(A)m。

A、6 B、7 C、8 D、10

136、自电杆引下的接户线和室外进户线最小线距离一般不小于(B)mm。

A、100 B、150 C、200 D、300

137、沿墙敷设的接户线和室外进户线最小线距离一般不小于(B)mm。

A、50 B、100 C、150 D、200

138、接户线和进户线的进户端对地面的垂直距离不宜小于(A)m。

A、2.5 B、4 C、6 D、10

139、接户线和进户线对公路路面的垂直距离,在电线最大弧垂时,不应小于(D)m。

A、4 B、4.5 C、5 D、6

140、接户线和进户线对通车困难的街道和人行道的垂直距离,在电线最大弧垂时,不应小于(B)m。

A、3 B、3.5 C、4 D、4.5

141、接户线和进户线对不通车的人行道、胡同的垂直距离,在电线最大弧垂时,不应小于(B)m。

A、2.5 B、3 C、3.5 D、4

142、进户线穿墙时,应套硬质绝缘管,其露出墙壁部分的两端不应小于(B)mm。

A、5 B、10 C、15

143、固定安装年运行时间在(A)h以上,且功率大于4.0KW的异步电动机应实行就地无功补偿,与电动机同步投切。

A、1500 B、1800 C、2000

144、机械负荷惯性小的(切断电源后,电动机转速缓慢下降的)单台电动机,无功补偿容量可按(C)倍电动机空载无功功率配置。

A、0.7 B、0.8 C、0.9

145、电容器(组)应装设熔断器,熔断器的额定电流一般可按电容器额定电流的(A)倍选取。

A、1.5~2.5 B、2.0~3.0 C、2.5~3.5

146、配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻一般不应大于(B)Ω。

A、1 B、4 C、8 D、10

147、非电能计量的电流互感器的工作接地电阻一般可不大于(D)Ω。

A、3 B、4 C、5 D、10

148、在IT系统中装设的高压击穿熔断器的保护接地电阻不宜大于(B)Ω。

A、2 B、4 C、8 D、10

149、TN—C系统中的保护中性线的重复接地电阻,当变压器容量不大于100KVA,且重复接地点不少于3处时,允许接地电阻不大于(C)Ω。

A、10 B、20 C、30

150、在IT系统中的高土壤电阻率地区(沙土、多石土壤)保护接地电阻可允许不大于(D)Ω。

A、4 B、10 C、20 D、30

151、低压避雷器的接地电阻不宜大于(B)Ω。

A、4 B、10 C、30

152、绝缘字铁脚的接地电阻不宜大于(C)Ω。

A、4 B、10 C、30

153、保护接地线采用明设裸导线时,最小截面为(C)mm2

A、铜1.5,铝2.5 B、铜2.5,铝4.0

C、铜4.0,铝6.0 D、铜4.0,铝4.0

154、保护接地线采用绝缘电线时,最小截面为(A)mm2

A、铜1.5,铝2.5 B、铜2.5,铝4.0

C、铜4.0,铝6.0 D、铜4.0,铝10.0

155、临时用电的时间一般不超过(D)个月。

A、1 B、3 C、4 D、6

156、临时用电的配电箱对地面的高度宜为(B)m。

A、1.0~1.2 B、1.3~1.5 C、1.5~1.8 D、1.8~2.0

157、电气工作人员中断电气工作连续(B)个月以上者,必须重新学习《农村低压电气安全工作规程》(DL477—2001),经考试合格后方能恢复工作。

A、2 B、3 C、4 D、6

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们