安全管理网

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库点击此处下载本文件word格式

  
评论: 更新日期:2012年04月19日

二、单项选择
1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事( B )工作
A、巡视 B、修理 C、检查
2、高压设备上工作的安全措施分( B )类
A、一 B、三 C、四
3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是( B )米。
A、0.35 B、0.7 C、1.5
4、220KV电气设备不停电的安全距离是( C )米。
A、0.7 B、2 C、3
5、500KV电气设备不停电的安全距离是( C )米。
A、3 B、4 C、5
6、工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的安全距离是( A )米。
A、3 B、4 C、5
7、工作人员工作中正常活动范围与500KV带电设备的安全距离是( C )米。
A、3 B、4 C、5
8、工作人员工作中正常活动范围与10KV及以下带电设备的安全距离是( A )米。
A、0.35 B、0.7 C、1.5
9、使用摇表测量高压设备绝缘,至少应由( B )人担任。
A、1 B、2 C、3
10、高压试验工作应( A )。
A、填写第一种工作票 B、填写第二种工作票 C、可以电话联系
11、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过( B )ppm。
A、500 B、1000 C、1500
12、在运用中的高压设备上工作,分为( B )类:
A、二 B、三 C、四
13、设备运行后每( A )个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。
A、三 B、四 C、五
14、SF6设备运行稳定后方可( C )检查一次SF6气体含水量。
A、三个月 B、半年 C、一年
15、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。
A、5 B、10 C、15
16、短路变流器二次绕组,必须( A )
A、使用短路片或使用短路线 B、 使用短路片搭接 C、使用导线缠绕
17、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有( A )种。
A、三 B、四 C、五
18、带电作业和在带电设备外壳上的工作,小于设备不停电时的安全距离,应填用( C )。
A、电气第一种工作票 B、电气第二种工作票 C、电气带电作业工作票
19、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,应填用( B )。
A、电气第一种工作票 B、电气第二种工作票 C、热机工作票
20、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作,应填用( A )。
A、电气第一种工作票 B、电气第二种工作票 C、热机工作票
21、一个工作负责人只能同时发给( A )工作票
A、一 张 B、两张 C、实际工作需要
22、建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给( C )。
A、 建筑工 、油漆 B、许可人 C、监护人
23、第一、二种工作票的有效时间,以( C )为限。
A、 计划工作时间 B、实际工作时间 C、许可时间
24、对企业发生的事故,坚持( B )原则进行处理。
A、预防为主 B、四不放过 C、三同时
25、新工人的三级安全教育是指( B )、车间教育和班组教育。
A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育
26、接地线的截面积不得小于( B )平方毫米。
A、20 B、25 C、30
27、风力大于( C )时,不宜进行带电作业?
A、3级 B、4级 C、5级
28、用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴( C )。
A、护目镜 B、防毒面具 C、绝缘手套
29、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用( A )严密封闭。
A、防火材料 B、绝热材料 C、水泥
30、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴。不应使用( A ),不应靠近避雷器和避雷针。
A、伞具 B、雨衣 C、绝缘手套
31、对严重创伤伤员急救时,应首先进行( A )。
A、维持伤员气道通畅 B、止血包扎 C、固定骨折
32、不应在二次系统的保护回路上接取( B )。
A、工作电源 B、试验电源 C、信号电源
33、进行心肺复苏时,病人体位宜取( C )。
A、头低足高仰卧位 B、头高足低仰卧位 C、水平仰卧位
34、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧( B )。
A 短路 B 开路 C 接地
35、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧( C )
A 短路 B 开路 C 短路或接地
36、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在( C )以上,安装牢固并加锁者。
A 1m B 1.5m C 1.7m
37、停电拉闸操作必须按照( A)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。
A、 断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)
B、 断路器(开关)——母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)
C、 负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——母线侧隔离开关(刀闸)
38、配电的交流系统中( B )V以上者为高压设备。
A、380V B、1000V C、220V。
39、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该( B )。
A、报告违章人员的主管领导予以制止 B、当即予以制止
C、报告专职安全人员予以制止;
40、二次回路通电或做 试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压。( B )
A、升流 B、耐压 C、过流
41、继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或者 时,应通知设备运行方和其他相关人员。(B)
A、耐压试验 B、传动试验 C、升流试验
42、二次系统试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及 位置至工作许可时的状态。( B )。
A、电源开关 B、切换开关 C、软压板
43、安全带是登杆作业的保护用具,使用时系在( A )。
A、腰部 B、臀部 C、腿部
44、下列灭火器使用时需要将筒身颠倒的是( C )。
A、二氧化碳 B、1211灭火器 C、泡沫灭火器
45、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴( A )。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。
A、 绝缘手套 B、安全帽
C、防毒面罩 D、安全带
46、敷设电缆时,应有专人统一指挥。电缆走动时,严禁( B )搬动滑轮,以防压伤。
A、 用电动工具 B、用手
C、绝缘工具 D、手动工具
47、电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用C确认电缆无电,可靠接地后方可工作。
A、 验电器 B、绝缘棒 C、 专用仪器
48、进电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除井内浊气。再用C检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。
A、 蜡烛 B、动物 C、气体检测仪
49、在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
A、放倒 B、竖直 C、多人
50、进入高空作业现场,应戴 。高处作业人员必须使用 。高处工作传递物件,不得上下抛掷。( C )
A、安全帽、作业证 B、安全带、工作票 C、安全帽、安全带