1、接地线应用多股软裸铜线,其截面积应符合短路电流要求,但不得小于
          )。
2.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂(         )的标示牌。
3. 接地装置指的是(            )
4. 三相母线的颜色分别规定为(          )
5. 为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行(           )。 
6. 中性点经消弧线圈接地系统称为(             )
7. 为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(             )。
8. 电力电缆的终端头金属外壳(            )。 
9. 矿井的两回路电源线路上(           )分接其他负荷。
10. 高压线路停电时,严禁带负荷拉开(            )的现象发生。
11、消防应急灯具的应急工作时间应不小于(          ),且不小于灯具本身标称的应急工作时间。
12、架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区1——10千伏为(         ),35——110千伏为(          )。  
 
 
 
 
1.接地线应用多股软裸铜线,其截面积应符合短路电流要求,但不得小于
25 mm2)。
2.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂(禁止合闸,有人工作)的标示牌。
3. 接地装置指的是(接地引下线和接地体的总和)。
4. 三相母线的颜色分别规定为(黄绿红)。
5. 为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行(一点接地)。 
6. 中性点经消弧线圈接地系统称为(不接地系统)。
7. 为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(Ue的±5%   )。
8. 电力电缆的终端头金属外壳(必须接地)。 
9. 矿井的两回路电源线路上(不得)分接其他负荷。
10. 高压线路停电时,严禁带负荷拉开(隔离开关 )的现象发生。
11、消防应急灯具的应急工作时间应不小于(90min),且不小于灯具本身标称的应急工作时间。
12、架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区1——10千伏为(5米),35——110千伏为(10米)。  
                                                                                                                       

 
 
 
 