一、根据《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》,现场工作前应做哪些准备工作?
答:现场工作前应做以下准备工作:
1、了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、联切等),与其他班组有无需要相互配合的工作;
2、拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节;
3、工作人员明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料;
4、应具备与实际状况一致的图纸、上次校验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等;
5、对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和工作负责人填写并经技术负责人审批的继电保护安全措施票。
二、在现场工作过程中遇到异常情况怎么办?
答:在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。若与本工作有关,应立即通知运行人员,以便有效处理。
三、交流继电器的最后定值试验必须怎样进行?
答:所有交流继电器的最后定值试验必须在保护屏的端子排上通电进行。通电前,先将端子排上电流回路二次线断开。开始试验时,应先做原定值试验,如发现与上次试验结果相差较大或与预期结果不符等任何细小疑问时,应慎重对待,查找原因,在未得出正确结论前,不得草率处理。试验完毕,恢复电流回路二次线。
四、在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意什么?
答:应特别注意断开不经压板的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。
五、保护定值整定的依据是什么?
答:保护装置调试的定值,必须根据最新定值通知单规定,先核对通知单与实际设备是否相符(包括互感器的接线、变比)及有无审核人签字。根据电话通知整定时,应在正式的运行记录簿上作电话记录,并在收到整定通知单后,将试验报告与通知单逐条核对。
六、现场工作结束前应检查哪些内容?
答:现场工作结束前,工作负责人应会同工作人员检查试验记录有无漏试项目,整定值是否与通知单相符,试验结论、数据是否完整正确,经检查无误后,才能拆除试验接线。复查在继电器内部临时所垫的纸片是否取出,临时接线是否全部拆除,拆下线头是否全部接好,图纸与实际接线是否相符,标志是否正确完备。
七、保护装置整组试验的方法是什么?
答:整组试验的方法,应该由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量,保护装置处于与实际运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性。不允许用卡继电器接点、短路接点或类似人为手段作保护装置的整组试验。
八、对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动必须履行的程序是什么?
答:对运行中的保护及自动装置的外部接线进行改动,即便是改动一根联线的最简单情况,也必须履行如下程序:
1、先在原理图上作好修改,经主管继电保护部门批准。
2、按图施工,不准凭记忆工作;拆动二次回路时必须逐一作好记录,恢复时严格核对。
3、改完后,作相应的逻辑回路整组试验,确认回路、极性以及整定值完全正确,经值班运行人员验收后再申请投入运行。
4、施工单位应立即通知现场与主管继电保护部门修改图纸,工作负责人在现场修改图上签字,没有修改的原图应要求作废。
九、新投入或改动了二次回路的变压器差动保护,应怎样做方可投运?
答:新投入或改动了二次回路的变压器差动保护,在变压器第一次投入系统时必须投入跳闸,变压器充电良好后停用,然后让变压器带上部分负荷,测六角图,同时测量差回路的不平衡电压或电流,证实二次结线及极性正确无误后,才可再将保护投入跳闸,在上述各种情况下,变压器的重瓦斯保护均应投入跳闸。
十、对于集成电路型和微机型保护测试时应注意什么?
答:应注意如下事项:
1、不得在现场试验过程中进行检修;
2、在现场试验中不允许拔出插件板测试,只允许用厂家提供的测试孔或测试板进行测试工作;
3、插拔插件必须有专门措施,防止因人身静电损坏集成电路片;厂家应随装置提供相应的物件;
4、必须在室内有可能使用对讲机的场所,用无线电对讲机发出的无线电信号对保护干扰试验。如果保护屏是带有铁门封闭的试验应分别在铁门关闭与打开的情况下进行,试验过程中保护不允许出现任何异常现象。